[文档] 要求拉筋必须同时拉住主筋和箍筋,拉筋露筋现象时能否改为只拉住主筋(经典)

[复制链接]
发表于 2013-5-27 17:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先明确“拉筋”与“单肢箍”的概念。拉筋要求拉住两个方向上的钢筋,而单肢箍仅要求拉住纵向钢筋。标准设计也要遵守国家规范要求,规范明确规定在剪力墙暗柱中设置拉筋。
混凝土保护层保护一个“面”或一条“线”,但难以做到保护每一个“点”,因此,局部钢筋“点”的保护层厚度不够应属正常现象。
发表于 2013-9-26 23:23:52 | 显示全部楼层
规范有明确说明, 这种情况应该将箍筋缩小, 以保证拉筋保护层至少有10mm为准.
发表于 2015-7-16 18:05:20 | 显示全部楼层
胡小二 发表于 2013-9-26 23:23
规范有明确说明, 这种情况应该将箍筋缩小, 以保证拉筋保护层至少有10mm为准.

楼上说的很对
来自安卓客户端来自安卓客户端