[文档] 梁端部节点15d+0.4laE,则钢筋锚入支座lae怎么理解

[复制链接]
发表于 2013-5-27 17:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。
发表于 2013-7-4 21:50:35 | 显示全部楼层
加油啊!!!!顶哦!!!!!












这么好的帖子不顶就太对不起楼主了
发表于 2013-7-8 00:25:53 | 显示全部楼层
这是好贴, 我常遇到这样的事儿, 还被人骂"你会不会看图纸啊?明明是25的钢筋你给弄成22的".
没法解释.
另外,楼主能不能给出具体一点的理论依据? 我们没法拿一句"概念错误"去说服监理啊.
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:55:06 | 显示全部楼层
胡小二 发表于 2013-7-8 00:25
这是好贴, 我常遇到这样的事儿, 还被人骂"你会不会看图纸啊?明明是25的钢筋你给弄成22的".
没法解释.
另外 ...



以11G101-1   第79页     说服他